简答题装置晃电的现象及处理?
  • 现象:
    1)装置声音异常;
    2)室内照明闪亮;
    3)部分机泵停运并报警提示;
    4)部分操作参数异常。
    处理:
    1)外操现场确认转动设备停机情况及炉膛是否熄火。
    2)内操观察炉膛温度下降情况,在炉温不低于800℃时配汽调节阀FV1203改手动以不低于20t/h继续通入。瓦斯调节阀改手动全关,K2201卸荷。
    3)摘除装置联锁,抢开引风机、鼓风机,调节挡板开度,建立炉膛负压。
    4)稍开进炉膛瓦斯阀,点F2202升温,炉温高于800℃,K2201带荷。
    5)启P2202维持两汽包液位。
    6)调节操作。严防超温、超压。