试题详情
- 简答题发电机运行时因故退出一只氢冷却器时,应注意什么问题?
- 在额定工况下(氢压0.31MPa,功率因数0.85时),当1/8氢冷却器退出运行时,允许功率为90%(317.7MVA/270MW);当两个1/8氢冷却器退出运行,但不在同一角时,允许功率为80%(282.4MVA/240MW)。但氢冷却器撤出运行时,事先应考虑必要的措施,运行中必须密切注意冷氢温度及四角氢温偏差应满足上述规定,机组振动情况正常。当发现机组振动增加,应采取必要措施加以消除(如恢复停用的氢冷却器运行、机组减负荷直至停机)。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当增大三相异步电动机的转子电阻时,其最大
- 横差方向保护没有死区。
- 高压配电装置一般指电压在()及以上的电气
- 为了防止变压器在运行或试验中,由于静电感
- 运行中若变压器的呼吸器下部的透气孔堵塞,
- 需要较大启动转矩和转矩与转速的乘积基本恒
- 变压器的调压分接头装置都装在高压侧,原因
- 在电气设备上工作,保证安全的术措施有哪些
- LSU1的ip地址是()
- 并励电动机空载运行时,若励磁回路突然断开
- 电流对人体的伤害程度同哪些因素有关?
- 变压器的接线组别是用高、低压侧的相位来表
- 正与非门电路同时也是一个负或非门电路。
- 高压设备发生接地故障时,室内不得接近故障
- 油浸变压器干燥时,其绕组温度不超过()℃
- 按结构区分,电力线路主要有哪几类?
- 简述220KV系统电压低现象及处理。
- 电压比不等的变压器绝不能并列运行。
- 由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差(
- 同步电动机采用异步启动方法启动时,励磁绕