试题详情
- 简答题 为什么测量大电容量、多元件组合的电力设备绝缘的,对反映局部缺陷并不灵敏?
-
对小电容量电力设备的整体缺陷,确有较高的检测力,比如纯净的变压器油耐压强度为250kV/cm;坏的变压器油是25kV/cm;相差10倍。但测量介质损耗因数时,(好油)=0.01%,(坏油)=10%,要相差1000倍。可见介质损耗试验灵敏得多。但是,对于大容量、多元件组合的设备,如发电机、变压器、电缆、多油断路器等,实际测量的总体设备介质损耗因数则是介于各个元件的介质损耗因数的最大值与最小值之间。这样,对于局部的严重缺陷,测量反映并不灵敏。从而有可能使隐患发展为运行故障。
鉴于上述情况,对大容量、多元件组合体的电力设备,测量必须解体试验,才能从各元件的介质损耗因数值的大小上检验其局部缺陷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看