简答题特高压(UHV)输电线路比超高压(EHV)输电线路具有额定电压高、输电线路长、输送能量大、线路铁塔高、大区域电网联网的特点,使得作为输电线路组成部分的OPGW具有哪些特征?
  • 1)运行条件苛刻。一条输电线路往往要穿越不同的气象区域,地理和环境复杂甚至穿越无人区,通信站间距也长,给中继站设置和运行带来困难。大跨越多、挂点又高,风激振动问题严重。
    2)雷击问题严重。UHV输电线路容易遭受雷击,雷电流能量也大。
    3)机械性能要求高。大截面和大跨距,导致单位长度重量重和结构特殊、综合荷载大,为满足长期安全运行的需要,对光单元的铠装保护要好,安全系数要大,对配套金具的性能要求也高。
    4)电气性能要求高。由于系统的额定电压很高、输电线路又较长,潜供电弧不易很快熄灭,导致重合闸不能很快完成,供电可靠性难以满足要求。
    5)故障后果严重。UHV输电线路的输送容量很大,电网运行部门对系统的可靠性寄予厚望,OPGW的故障,会使通信中断,导致线路不能正常运行,若导致线路紧急拉闸或故障跳闸的后果极其严重,并且OPGW的修复时间会很长。
    6)工程建设特殊。由于UHV、OPGW目前没有成功的运行经验,必须在设计、制造、试验、施工等方面进行新的研究,并且施工条件差,施工难度大,施工方案也特殊。
    7)工程投资大。由原材料、制造设备、配套金具及附件、试验、施工装备、施工进度等因素引起的工程投资要比EHV、OPGW大很多。