试题详情
- 简答题
某框架结构仓库,地上6层,地下1层,层高3.8m,占地面积6000m2,地上每层建筑面积均为5600m2。仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见下表。
仓库一层储存桶装润滑油:二层储存水泥刨花板:三至六层储存皮毛制品:地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其术质包装重20kg。该仓库地下室建筑面积为1000m2。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300m2的办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外。走道与仓库之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为2.50h和1.00h。走道通向仓库的门采用双向弹簧门。仓库内的每个防火分区分别设置2个安全出口,两个安全出口之间距离12m,疏散楼梯采用封闭楼梯间,通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。
判断该仓库耐火等级。
-
可查下表核对各构件耐火极限对应的耐火等级

需要注意:
①《建规》3.2.12:除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;
②地下层要求最低耐火等级为一级,但是题干给出的建筑构件仅为二级,题目是让我们“判断题干给的耐火等级”,而不是问我们“耐火等级最低要求”,故解答时不需强调“地下层要求最低耐火等级为一级”。 关注下方微信公众号,在线模考后查看