简答题简述空冷凝汽器真空下降的现象、原因与处理?
  • 现象:
    (1)“空冷凝结器真空”指示下降,就地真空表显示下降;
    (2)LCD上显示汽轮机排汽温度升高;
    (3)“空冷凝汽器真空低”声光报警。
    原因:
    (1)负荷变化引起真空下降;
    (2)轴流风机工作不正常,或风机跳闸;
    (3)轴封供汽不足,或轴封供汽带水;
    (4)凝结水泵工作不正常或盘根密封水量小,漏入空气;
    (5)水环式真空泵工作失常;
    (6)真空系统泄漏或系统阀门误操作;
    (7)轴加无水位或漏水;
    (8)排汽缸安全门薄膜破损。
    处理:
    (1)发现空冷凝结器真空下降,应讯速核对各排汽温度,确定真空下降原因;
    (2)空冷凝结器真空下降,应适当降低负荷,及时查明原因,进行处理;
    (3)检查轴流风机工作是否正常;
    (4)检查水环真空泵是否正常,密封水压力,温度是否正常,必要时增开备用真空泵;
    (5)检查轴封系统供汽压力,温度是否正常,轴封加热器多级水封水位应正常;
    (6)检查真空系统阀门是否泄漏,真空破坏门是否关严,凝结水泵运行是否正常;
    (7)若真空继续下降,应注意低压缸排汽温度升高情况,当低压缸排汽温度高于80℃时,自动喷水装置应能投入;
    (8)当凝结器真空降至-0.042MPa时,发出报警信号,继续降至-0.033MPa时超限保护动作停机。