试题详情
简答题厂用电全停的象征及处理? 
  • 象征
    1) 工作照明灯灭,事故照明灯亮。
    2) 运行6 kV、400 V动力设备跳闸,备用动力设备不联动。
    3) 紧急停炉保护动作等停机信号发出,高中压主汽门、调速汽门、各段抽汽逆止门关闭,发出声光报警,负荷到零。
    4) 主蒸汽流量、监视段压力到零。 处理
    1) 检查高中压主汽门、调速汽门、各段抽汽逆止门关闭,汽轮机转速应下降,否则应立即关闭甲乙电动主闸门,汇报班长、值长。
    2) 启动直流润滑油泵和空侧直流密封油泵。
    3) 复位各跳闸动力设备控制开关,解除联锁,通知电气尽快恢复供电。
    4) 做好下列检查调整工作:
    A. 禁止投入低压旁路。
    B. 汇报值长,根据情况联系邻机增开循环水泵,开启循环水母管联络门,调整两台机组凝汽器真空正常。
    C. 切换除氧器汽源由四抽母管供汽,维持除氧器压力0.25 MPa。注意调整轴封供汽压力,不足时可倒汽封减温器供汽。
    D. 关闭一、二、四、五抽对外供汽门、轴封一漏至五、六抽门、轴封二漏至#1轴加、#8低加门。停止向热网首站供汽。
    E. 调整发电机氢压和密封油压、进氢温度正常。
    F. 调整高、低加热器水位正常,将低加疏水倒入凝汽器。
    G. 关闭门杆漏汽至除氧器隔离门,注意差胀变化,必要时可投入轴封高温汽源。
    H. 开启各部疏水。
    5) 厂用电不能恢复,应根据值长命令完成其它停机操作。
    6) 厂用电恢复后全面检查机组各部正常、具备启动条件,按值长命令开机。
    7) 机组并列后迅速增加负荷到汽缸金属温度对应的负荷点,如机组空负荷运行超过15分钟不能恢复并列,应汇报值长停机。