- 简答题简述保护配电变压器的避雷器一定要安装在跌开熔断器的变压器侧的原因?
-
① 阀形避雷器是配电变压器的瞬时过电压保护装置,主要用来防止配电变压器的电击穿。
② 配电变压器的瞬时过电压不仅有雷击过电压和感应过电压,还有操作过电压。
③ 当变压器空载时,操作跌开熔断器可能产生操作过电压,因此要求避雷器要安装在跌开熔断器的变压器侧。 关注下方微信公众号,在线模考后查看