简答题简述TEP除气器的正常处理能力,自动启动信号、状态转换与风险。
  • (以TEP001DZ为例)进料温度由TEP101MT/111MT测量,温度高于25℃时,TEP035/423VP全开,处理能力为27.2m3/h;温度低于25℃时,TEP423VP关闭,处理能力为23m3/h。进料温度高,加热除气的效率就高,处理能力大;进料温度低,则除气效率低,因此处理能力要降低。
    前置暂存箱的液位定值:

    (1)达到状态0:只能从干净的状态6转换,由AA3TEP001DZ1置“OFF”发出指令后转换;
    (2)状态0到状态1:将AA3TEP001DZ1置“ON”位置,相关设备动作到位后状态1设定;
    (3)状态1到状态2:当除气塔内气体温度达到98.5℃时,217VN开启,409VV关闭,状态2设定;
    (4)状态2到状态3:设定状态2后50分钟,再生式热交换器开始自动冲洗,10分钟后冲洗完成,“转至状态3”指令设定;化学取样合格后,手动按下AA3TEP001KG生效,415VZ开启,进行氮气吹扫,状态3设定;
    (5)状态3到状态4:氮气吹扫15分钟后,425VA关闭,40秒后,415VZ关闭,之后429VY开启,状态4设定;
    (6)达到状态5:除气器在状态6或者状态4结束时,头箱液位≥20m3或者主控室操纵员按下009KG(头箱液位≥10m3),都将触发除气器转向状态5的动作;
    (7)达到状态6:除气器状态4结束时没有生产指令,或者在状态5生产时头箱液位≤10m3,或者手动操作控制使除气器达到状态6;
    (8)达到状态7:冷却前先开启氮气阀,417/419VZ分别为除气塔和加热管束充压,AA3TEP001DZ2置“ON”位置,除气器将进入状态7进行冷却;
    (9)达到状态8:除气器从状态4或状态5转向状态6之前,由程序自动控制进入状态8进行氮气吹扫;
    (10)达到状态9:将AA3TEP001DZ3置“ON”位置发出指令,引起211VN开启,5分钟后429/431VY开启,417VZ开启,状态9设定。