试题详情
- 简答题 对以下案例进行分析说明事故原因及暴漏的问题 事故经过:19XX年X月X日,XX供电局线路工区带电一班进行35kv化某线监测不良绝缘子工作,现场分两个作业组,工作负责人方XX,带领张XX(青年职工)等三人为一小组,测=至24号杆(该杆为双回路转交双杆,另一回路是35kv望某线,三相横担垂直排列),准备开始工作前,工作人员张XX问工作负责人:“望某线要不要测”,方XX回答说:“顺便测一下吧!”(工作票中并无此项任务)。于是张XX就从望某线侧登杆,站在下横担上检测望某线绝缘子,结束后,张XX从下横担向化某线爬去,因化某线下横担与中相跳线距离只有1.1m,在张XX爬向化某线侧杆子时,背部对跳线放电,张XX从横担上跌下,因坠落处土质松软,虽然休克,但经抢救后苏醒,事后检查,背部与两脚放电烧伤,肩部弧光灼伤。
-
事故原因及暴漏问题:
(1)执行工作票不严。工作票是执行工作任务和采取安全措施的依据。在签发工作票时,
工作票签发人将依据工作任务提出保证带电作业安全顺利进行的各项措施。本案例在工作票中没有检测望某线绝缘子的任务。因为也就没有提出从望某线向化某线转移时的安全措施。工作负责人对作业现场未经认真考察和思考,顺口就答应增加工作票中未列入的工作任务而发生了从望某线向化某线转移过程中跳线对张XX放电的事故,是发生事故的主要原因。
(2)人与带电体间的安全距离不够。作业人员进行作业现场转移时,化某线下横担与中线跳线距离仅为1.1m,满足不了人体转移时最小安全距离要求。按规定“必须采取可靠的绝缘隔离措施”,可是作业人员在转移过程中,没有采取任何措施,发生了在横担上爬行过程中背部对跳线放电,这是发生事故的重要原因。
(3)若青年职工工作年限在3年内,则违反带电作业在用人方面的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看