简答题 对以下案例进行分析说明事故原因、暴露问题及防范措施。 事故经过:19XX年X月X日18时左右。XX供电所发现某110kv(系由35kv线路升压运行,到线上字形排列,线间距离小)线路21号杆上相(B)瓷横担因制造质量不良,而继续运行,但两相之间仅相距380mm。20时36分,带电抢修人员到达现场,在没有足够照明和周密安全措施的情况下,进行带电作业,在操作过程中造成相间短路,导线被电弧烧伤断股,少送电量17000kwh。
  • (1)事故原因及暴露问题:
    1)这次紧急抢修任务危险性很大。B相导线落到A相瓷横担中部,两相之间仅相距380mm。
    在进行带电紧急抢修之前并没有根据:“遇有特殊紧急情况需带电抢修时必须对作业方法进行充分讨论,采取相应的安全措施并经局总工程师批准后方可作业。”对这次带电紧急抢修作业,没有采取可靠和有效的安全措施,就贸然赶到现场进行带电紧急抢修作业,是发生事故的主要原因。
    2)进行带电紧急抢修作业的出发时间为18时左右,工作负责人在出发前没有根据“夜间
    抢修应有足够的照明”的规定,携带足够的照明用具。到现场时已经是20时36分,因为没有足够的照明,就得在夜间摸黑进行带电紧急抢修作业。作业中发生了相间短路,是发生事故的重要原因。
    3)防范措施:夜间进行带电紧急抢修作业前,必须严格遵守《电业安全工作规程》的各项
    内容,应认真制订出紧急抢修方案方案中应突出采取哪些可靠和有效的措施,备足照明灯具。方案经参加作业人员充分讨论后,经总工程师批准方可进行紧急带电抢修到达抢修现场后,各作业点均应由足够的照明方可开始作业,而且每一个作业点均应有专人监护。否则,夜间不允许进行紧急带电抢修作业。