试题详情
- 简答题一台500冷吨中央空调,冷却水/冷冻水系统正常,冷凝器/蒸发器换热效果良好,机组各控制系统正常,加载到80%以上负荷是机组发生喘振。试分析原因,并描述从机组哪项参数上进行判断?
- 冷媒有泄漏,冷媒量不足蒸发压力过低,导致高扬程使机组产生喘振。通过蒸发器冷媒温度和冷冻水出水温度差值进行判断。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 用于水、蒸气等气体介质的阀门严密性试验用
- 图所示之漏电断路保护器运作正常时,使用万
- 中间冷却器能够使由低压缸排出的过热制冷剂
- 中间不完全冷却循环的高压压缩机吸气温度会
- 从压缩机的排出口至节流元件的入口端为高压
- 轴封固定环采用铸铁材料时,活动摩擦环可以
- 空调安装完毕后,用肥皂水检漏时,每处检漏
- 离心式冷水机组,冷却水温过高,水流量太小
- 电动工具如果没有双重绝缘,应有下列甚么装
- 发生了()的氨压缩机,容易造成阀片变形可
- 变频空调KFR-50(60)LW/U(D
- ()或煤油清洗后的零件表面,经冷冻机油浸
- 所有的氟利昂都会破坏大气臭氧层。
- 造成压缩机电流过大的原因有()。
- 氧乙炔焊接中,哪一种气体是助燃气体()
- 无论在什么情况下溴化锂吸收式制冷机停机,
- 热气除霜就是用压缩机排出的过热制冷剂蒸气
- 关于紊流运动沿程损失计算,下列说法正确是
- 制冷系统常用的检测仪表有()类。
- 下列哪一项是导致电冰箱(雪柜)不冷,运转