  • 1、在锅炉上水时,关闭汽包至省煤器入口的再循环阀。
    2、汽压升至0.05~0.1Mpa时,冲洗汽包水位计,并核对水位计指示是否正确。
    3、汽压升至0.15~0.20Mpa时,关闭各空气阀低温过热器、高温过热器入口联箱疏水阀。
    4、汽压升至0.25~0.35Mpa时,保持汽包正常水位,依次对四个下联箱进行排污。
    5、汽压升至0.3—0.5Mpa时,热紧检修过设备的法兰、人孔及手孔等处的螺丝。确认蒸汽隔离阀前疏水阀开启,对锅炉电动主汽阀至主汽母管隔离阀间管道进行暖管。
    6、汽压升至0.5Mpa时,关闭一、二级减温器疏水;0.784Mpa停止定排,连续排污开始;
    7、汽压升至0.98~9.8Mp时,冲洗汽包水位计,对锅炉进行全面检查,请示值长确定并汽时间。