试题详情
- 简答题计算题:已知某点压力为10MPa,要求其测量误差不超过±0.1MPa,试确定该测点用的压力表量程及精度等级?
- 为了测量的准确性,要求被测压力大于压力表量程的1/3,小于压力表量程的2/3。设压力表量程为ρ。则有ρ<3×10=30MPaρ>3/2×10=15MPa根据压力表量程系列,可选用量程为0-16MPa或0-25MPa的压力表。仪表的精确度等级应选用使其引用误差不超过允许误差对于量程为0-16MPa的压力表,故应取精确度0.5级的压力表,对于0-25MPa的压力表,其应取精确度0.25级的压力表。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 与电动Ⅱ、Ⅲ型差压变送器,温度变送器配合
- 物体在单位时间内每单位面积辐射出的所有波
- 仪表调校用气源具备的条件是什么?
- 一般压力表的弹性元件,在测量高温介质的压
- ()变送器可以用于压力测量。
- 用配热电偶的XCZ型动圈表测量某点温度时
- 控制电缆的使用电压为交流()及以下,或直
- 压力表()应平直完好,轴向嵌装端正,与铜
- 热电偶的热电势是由接触电势和温差电势组成
- 调节器的调节规律对过度过程的品质无影响。
- 工业玻璃水银温度计的型号是()
- 你所知道的上位监控系统应用控制程序编程工
- 补偿型补偿导线其热电特性在()温度范围内
- 热电偶的中间温度定律的内容是什么?并写出
- 补偿导线型号正确,而将热电偶冷端和补偿盒
- 一个工程大气压相当于()mmHg。
- 在现场校验沉筒式液位计时,浮力段接上以后
- 差压开关校验是,应在其正负压室同时加上允
- 压力传感器的作用是(),当测量稳定压力时
- 什么叫隔离?何种情况下应采用隔离方式进行