- 简答题电力变压器应装设哪些保护?
-
为了保证变压器在发生各种类型故障和不正常运行(如外部短路或过负荷引起的过电流、油箱漏油造成的油面降低、中性点电压升高、因外加电压过高或频率降低引起的过励磁等)时,造成不应有的损失,并保证电力系统连续安全运行,运行中的变压器应装设下列继电保护装置:
1)防御变压器油箱内部各种短路故障和油面降低的瓦斯保护。
2)防御变压器绕组和引出线多相短路、大电流接地系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护。对高压侧电压为330kV及以上的变压器,应装设双重差动保护,对于220kV主变压器的微机保护须双重化。当变压器纵联差动保护对单相接地短路灵敏度不符合要求时,可增设零序差动保护。
3)为防御变压器外部相间短路而既作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备,又作为相邻母线或线路后备保护的过电流保护(或复合电压启动的过电流保护、负序过电流保护和阻抗保护)。一般过电流保护宜用于降压变压器,复合电压启动的过电流保护用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不符合灵敏度要求的降压变压器,阻抗保护用于上述保护灵敏性和选择性不符合要求的升压变压器和系统联络变压器。
4)防御大电流接地系统中变压器外部接地短路的零序电流保护、零序过电压保护和中性点接地间隙保护。一般中性点接地变压器应装设两段零序电流保护,每段设2~3个时限,以较短时限跳母联断路器或分段断路器,以第二时限跳本侧开关,以第三时限跳各侧开关;中性点不接地变压器应装设间隙零序电流和零序过电压保护,通常设一段一个时限,并经该时限启动总出口。
5)防御变压器对称过负荷的过负荷保护,经延时动作于信号。对自耦变压器和多绕组变压器,保护装置应能反映公共绕组及各侧绕组过负荷的情况。
6)对大型变压器,还应有防御变压器过励磁的过励磁保护。
7)动作于信号和动作于跳闸的装置,如对变压器温度升高和冷却系统故障而装设的动作于信号或跳闸的装置和反映变压器匝间短路的专用匝间保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看