试题详情
简答题综合指令“将××××开关代××××开关运行,××××开关由运行转检修(冷备用)”,在现场执行时应包括哪些内容?
  • (1)旁路开关保护定值按所代开关的旁路保护相应定值单调整,旁路开关保护投入方式应与待停出线开关保护相一致(包括相间距离、接地距离、方向零序、失灵保护及单相重合闸等),若不一致时,应在调度指令票中写清。
    (2)用旁路开关对220kV旁路母线冲击一次(对双母线中有一条母线兼作旁母,可不冲击,但应先倒母线,再调定值)。
    (3)线路开关方向高频(高频相差)保护由跳闸改为停用(双高频可以切换时,则对侧不需改信号,本侧只要进行切换操作)。
    (4)合上所代出线开关的旁路闸刀,旁路开关运行后出线开关转热备用,进行母差保护切换及高频闭锁保护由出线切至旁路开关运行,出线开关转冷备用后再转检修。
    对旁路代操作中采用旁路闸刀合环的等电位操作方式,同样包括这几项操作内容。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题