试题详情
- 简答题变电站水喷淋系统、消防水系统、泡沫灭火系统检查维护有哪些内容?
-
1)每季度对水喷淋系统、消防水系统、泡沫灭火系统检查维护一次。
2)对水喷淋系统、消防水系统、泡沫灭火系统的控制柜体及柜内驱潮加热、防潮防凝露模块和回路、照明回路、二次电缆封堵修补进行维护,维护要求参照本通则端子箱部分相关内容。
3)当发现有渗漏时,及时对渗漏点进行处理。
4)对松动的配件进行紧固;对损坏的配件进行更换。