试题详情
- 简答题一般常规调节系统在负荷或工况变动较大时, 为什么调节质量会坏?应如何解决?
-
一般常规调节系统中的调节器参数只能人工调整,在工艺正常运行时整定好的PID参数只能保证在这种状态下的调节质量,而调节对象特性都为非线性的,在负荷或工况变动较大时对象特性发生了变化,因此原来的调节器参数就不再适应了。故调节质量变坏。
这时要根据调节系统的具体情况,重新整定调节器的参数,才有可能使调节质量变好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 计量标准器具的准确度低于计量基准。
- 涡轮流量变送器的出厂合格证上都有一个仪表
- 有一浮筒液位计用来测量液态丙烯罐的液位,
- 磁力机械式氧分析仪(磁哑铃式氧分析仪)零
- 程序判断滤波根据实际经验,确定出相邻两次
- 玻璃液位计是根据联通原理工作的。
- 绝对误差
- 选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(
- TCP/IP具有跨平台、可路由的特点,可
- 原子吸收仪的光源的基本功能是发射被测元素
- 国际单位制中,压力的单位是()
- R,L在交流电路中,电压比电流滞后90℃
- S7-300中的模拟输入量模块只能在程序
- 储罐的温度可达到-100℃以下,相当于华
- 人员误差
- 温度表示的是物体的冷热程度。
- 简述直通双座调节阀的特点及应用场合。
- 科里奥利质量流量计振动管中的流体密度越大
- 温度变化对科里奥利质量流量计科氏力的大小
- 余氯分析仪可同时测量()