简答题供热投入步骤(以#4机组为例)?
  • 1、检查#4机组负荷在230MW以上,主汽压力、温度正常。
    2、检查#4机组供热蝶阀在全开状态。
    3、在#4机DEH连通阀控制画面内按下“供热方式”按钮,检查“供热方式”按钮及“LV阀控”按钮显示红色,在DEH主控制画面点击“LV阀控”内“减”按钮,缓慢关小供热蝶阀,注意供热蝶阀反馈正常,检查四抽压力相应升高。
    4、当#4机四抽压力高于对外供热母管压力0.05MPa时,开启#4机四抽对外供热快关门前疏水手动门,开启四抽对外供热逆止门前疏水手动门,开启四抽对外供热疏水母管有压疏水手动总门,开启对外供热电动门前无压疏水手动门,开启四抽对外供热快关阀,暖管至四抽对外供热电动门前。
    5、开启Ⅰ期供热母管#1--#19疏水二次门及#2、#4机四抽对外供热电动门后疏水二次门,对Ⅰ期供热母管进行疏水。
    6、#4机四抽对外供热管路系统暖管完毕后,关闭四抽对外供热管路系统上的所有疏水手动门。
    7、当#4机四抽压力高于Ⅰ期供汽母管压力0.05MPa时,检查供热母管疏水充分后,部分开启#4机对外供热电动门,检查#4机对外供热温度(该测点位于#4机对外供热电动门后)升高,控制温升率为3~5℃/min。
    8、逐渐开启#4机对外供热电动门,检查#4机对外供热流量逐渐增加,注意汽轮机本体各参数变化;#4机对外供热温度升至320℃以上变化缓慢时,全开#4机对外供热电动门(控制供热流量不超过20t/h)。
    9、#4机对外供热电动门开启后注意Ⅰ期供热母管温度(测点位于#1机段供热母管上)变化,控制温升率为3~5℃/min。
    10、Ⅰ期供热母管温度升至300℃以上变化缓慢时,关小Ⅰ期供热母管#1--#19疏水二次门及#2、#4机四抽对外供热电动门后疏水二次门至正常状态。
    11、根据生产需要调整#4机供热蝶阀,增减热负荷率不得大于4--5t/min,注意四抽压力应始终高于供热母管压力0.05MPa,四抽压力最高不得超过1.10MPa。