试题详情
- 简答题断路器全面巡视项目及要求有哪些?
-
全面巡视是在例行巡视基础上增加以下巡视项目,并抄录断路器油位、SF6气体压力、液压(气动)操动机构压力、断路器动作次数、操动机构电机动作次数等运行数据。
1、断路器动作计数器指示正常。
2、气动操动机构空压机运转正常、无异音,油位、油色正常;气水分离器工作正常,无渗漏油、无锈蚀。
3、液压操动机构油位正常,无渗漏,油泵及各储压元件无锈蚀。
4、弹簧操动机构弹簧无锈蚀、裂纹或断裂。
5、电磁操动机构合闸保险完好。
6、SF6气体管道阀门及液压、气动操动机构管道阀门位置正确。
7、指示灯正常,压板投退、远方/就地切换把手位置正确。
8、空气开关位置正确,二次元件外观完好、标志、电缆标牌齐全清晰。
9、端子排无锈蚀、裂纹、放电痕迹;二次接线无松动、脱落,绝缘无破损、老化现象;备用芯绝缘护套完备;电缆孔洞封堵完好。
10、照明、加热驱潮装置工作正常。加热驱潮装置线缆的隔热护套完好,附近线缆无过热灼烧现象。加热驱潮装置投退正确。
11、机构箱透气口滤网无破损,箱内清洁无异物,无凝露、积水现象。
12、箱门开启灵活,关闭严密,密封条无脱落、老化现象。
13、五防锁具无锈蚀、变形现象,锁具芯片无脱落损坏现象。
14、高寒地区应检查罐式断路器罐体、气动机构及其联接管路加热带工作正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看