试题详情
- 简答题消防站是城镇的重要公共设施。城镇消防站的布局必须纳入城镇规划。某市拟新建消防站,请问新消防站的选址有何要求?
-
根据《城镇消防站布局与技术装备配备标准》的有关规定,新消防站的选址应符合以下要求:
①新消防站应选择在责任区的适中位置。
②新消防站应设置在交通方便,利于消防车迅速出动的地点。
③新消防站的边界距小学校、医院、幼儿园、托儿所、影剧院、集市等人员密集的公共建筑和场所不应小于50m。在旧城区执行上述规定确有困难时,其距离可适当减小。
④在生产、储存易燃易爆物品和有害气体的地区,消防站应设置在常年主导风向的上风或侧风方向,其边界距液化石油气罐区、煤气站、氧气站等单位不宜小于200m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看