- 简答题某台区采用集中器+采集器+485电能表方式,调试人员发现一采集器下16块电表数据全部抄不到,调试人员更换经测试正常的采集器,仍不能解决问题,应从哪些方面进行分析?
-
1.检查所有485电能表是否通电。
2.查看485接线是否正常,是否有虚接及螺丝拧在485线绝缘皮上现象,重点检查RS485线有无短接现象及采集终端到电表RS485A、B接线端是否对应正确。
3.查看相应测量点参数,如:抄表端口(台区居民应为31)、表类型、表规约、表地址配置是否正常。
4.检查电表或终端RS-485接口是否损坏(RS-485A与B之间的正常电压范围应在DC2.5-5V)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看