- 简答题某台区采用集中器+采集器+485电能表方式,调试人员发现一采集器下1块电表数据抄不到,调试人员更换经测试合格的采集器,仍不能解决问题,运维人员应从哪些方面进行分析?
-
针对题中情况运维人员应从以下分析:
1.检查485电能表是否通电。
2.查看485接线是否正常,是否有虚接及螺丝拧在485线绝缘皮上现象。
3.检查终端到电表的RS485线连接是否正确,A、B接线端是否对应正确。
4.查看相应测量点参数,如:抄表端口(台区居民应为31)、表类型、表规约、表地址配置是否正常。
5.检查电表或终端RS-485接口是否损坏(RS-485A与B之间的正常电压范围应在DC2.5-5V)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看