试题详情
简答题论述水冷壁爆管的现象、原因及处理措施。
  • 现象:
    ①汽包水位降低,严重时汽包水位急剧下降,给水流量不正常的大于蒸汽流量
    ②炉膛负压瞬时偏正且不稳定
    ③炉管泄漏检测装置报警
    ④从检查孔、门、炉墙等不严密处可能向外喷烟气和水蒸汽,并有明显的泄漏声
    ⑤主蒸汽流量,压力下降
    ⑥各段烟气温度下降,排烟温度降低
    ⑦锅炉燃烧不稳,火焰发暗,严重时引起锅炉灭火
    ⑧引风机投自动时,静叶开度不正常增大,电流增加
    原因:
    ⑴给水、炉水质量不合格,使管内壁腐蚀或结垢超温
    ⑵燃烧调整不当,火焰偏斜,造成水冷壁管被煤粉冲刷磨损
    ⑶管壁长期超温运行
    ⑷管材质量不合格,焊接质量不良
    ⑸水冷壁结焦
    ⑹大块焦砸坏水冷壁管
    ⑺锅炉长期超压运行
    ⑻锅炉启动时升温、升压过快
    ⑼管材老化失效
    ⑽锅炉严重缺水处理不当,继续上水使管子急剧冷却或锅炉严重缺水使管子过热爆破
    ⑾水冷壁膨胀受阻
    处理:
    ⑴当水冷壁泄漏不严重能维持汽包正常水位时,可适当降低负荷运行,密切监视泄漏部位的发展趋势,做好事故预想,汇报请示停炉
    ⑵当水冷壁泄漏严重不能维持汽包水位时,立即停炉。停炉后继续加强上水,水位不能回升时停止上水,省煤器再循环门不应开启
    ⑶水冷壁爆管严重时,应进行下列处理:
    ①立即停炉,维持引风机运行,排出炉内蒸汽,立即停止冷渣机放渣,通过事故放渣口放净炉内床料
    ②停炉后继续上水,维持汽包水位
    ③若无法维持水位,应停止给水泵运行
    ④停炉后,电除尘应立即停电