试题详情
简答题采用三次谐波可控硅分流自励恒压发电机有哪些常见故障?
  • 自励恒压也称为自激恒压。这种类型的同步发电机,以半导体硅整流或可控硅整流元件代替了传统的直流励磁机,因而由他励变为自励,故可靠性增强,寿命延长,性能指标高,维护简单,使用便利。目前国产的自励恒压同步发电机种类较多,现以在内河船舶采用比较广泛的TZH型75千瓦不可控相复励电流迭加式自励恒压同步发电机为例来说明其工作原理.
    发电机组在其定子绕组中,有主绕组和副绕组两套,或采用主绕组中间抽头代替副绕组。当发电机空载时,定子副绕组中的剩磁电压,通过线性电抗器移相900,施于三相桥式整流器上,整流后直流电流通向励磁绕组进行励磁,当剩磁电压太低或失磁时应进行充磁。当发电机带有负荷时,其负载电流通过电流互枣器的原绕组,在副绕组中产生一个与原绕组电流成一定比例的副边电流。励磁电流(即整流器的交流愉入电流)I,等于电流互感器的副边电流I,。与经线性电抗器的电流Io:的矢量和.这就是所谓的电流迭加。
    从矢量图中可以看出:当负载功率因数低而且负载电流大时(即感性负载很强时),其励磁电流IL的数值将很大,因此具有相复励的特性,能自动保持电压在一定范围内稚定。这种电机的动态特性很好,能起动相对于发电机容量比较大的异步电动机。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题