试题详情
- 简答题简述筒压法取样后,样品加工、测试步骤。
-
主要步骤如下
①使用手锤击碎样品,筛取5~15mm的砂浆颗粒约3000g,在105±5℃的温度下烘干至恒重,待冷却至室温后备用。
②每次取烘干样品约1000g,置于孔径5mm、10mm、15mm标准筛所组成的套筛中,机械摇筛2min或手工摇筛1.5min。称取粒级5~10mm和10~15mm的砂浆颗粒各250g,混合均匀后即为一个试样。共制备三个试样。
③每个试样应分两次装入承压筒。每次约装1/2,在水泥跳桌上跳振5次。第二次装料并跳振后,整平表面,安上承压盖。如无水泥跳桌,可按照砂、石紧密体积密度的试验方法颠击密实。
④将装料的承压筒置于试验机上,盖上承压盖,开动压力试验机,应于20~40s内均匀加荷至规定的筒压荷载值后,立即卸荷。不同品种砂浆的筒压荷载值分别为:水泥砂浆、石粉砂浆为20kN;水泥石灰混合砂浆、粉煤灰砂浆为10kN。
⑤将施压后的试样倒入由孔径5mm和10mm标准筛组成的套筛中,装入摇筛机摇筛2min或人工摇筛1.5min,筛至每隔的筛出量基本相等。
⑥称量各筛筛余试样的重量(精确至0.1g),各筛的分计筛余量和底盘剩余量的总和,与筛分前的试样重量相比,相对差值不得超过试样重量的0.5%,当超过时应重新进行试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看