试题详情
- 简答题变压器因过流动作掉闸时,值班人员应检查()开关保护。如出线开关保护动作但未掉闸,应用()将此开关隔离(开关状态保持不变),试送变压器。如出线开关保护无动作,应检查(),无异状且影响供电时,可向值班调度员申请试发(),试发无问题后,逐路试发各馈线开关。如不影响供电,应进行必要的测试分析找出()再试发。
- 出线;两侧刀闸;变压器及母线;一次;原因消除后
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器中性点接地,属于保护接地。
- 施工日计划下达后,不得取消施工日计划(项
- 电力系统()是指电力系统受到事故扰动后保
- 该设备与系统彻底隔离,与运行设备没有物理
- 远动区段的牵引变电所检修、试验作业完成后
- 电气工作人员对《电业安全工作规程》应()
- 并联电容器组装臵,严禁装设重合闸保护。
- AGC对发电源常用的控制模式有:()、(
- 区分系统发生的振荡属同步振荡还是异步振荡
- 在纯电感电路中()。
- 下列()保护当运行方式变化后,不需要对母
- 某条线路保护动作跳闸后,发保护动作跳闸、
- 变压器的重瓦斯保护和差动保护之一动作跳闸
- 关于电力系统暂态过程―电磁暂态过程的描述
- 当电力系统频率降低时,可以通过(),减负
- 电力线路的电流速断保护范围是()
- 开关电器的电弧熄灭条件是使去游离作用()
- 下列描述电感线圈主要物理特性的各项中,(
- 电力系统安全稳定运行的基础是()。
- 电网运行遇有危及人身及设备安全的情况时,