试题详情
- 简答题利用负荷电流、电压检查零序方向保护接线正确的步骤是什么?
-
(1)试验前详细查对电压互感器开口三角线圈的接线方式,并根据接线特点确定么模拟接地短路的相别
(2)利用母线电压互感器星形侧的二次电压核对所模拟的接入功率方向继电器的零序电压的相位
(3)分别将A,B,C相的负荷电流加入零序功率方向继电器的电流线圈,以观察其动作情况。
(4)以加入零序功率继电器3Uo电压的正极性为基准,划出其动作区,根据当时潮流分布情况,分析当加入不同相别电流时是否动作。当继电器的动作情况与分析的结果一致,即认为接线正确。 关注下方微信公众号,在线模考后查看