- 简答题氨泄漏联动消防水喷淋试验周期及相关要求。
- 周期为每月1号、15号早班,相关要求:①试验时由热工车间协助化学运行人员进行,防止系统保护动作引发供氨系统停运。②对所有氨泄漏检测仪逐一试验。可采取任意选择一个氨泄漏检测仪进行真正联动消防喷淋一次,其余氨泄漏检测仪试验时采取关闭雨淋阀进水门,只试验报警信号和电磁阀是否动作的方式进行。③试验时,应注意检查所有喷嘴喷淋是否正常,是否存在堵塞情况。④喷淋试验结束后,热工、电气车间应查看现场设各是否有进水的可能,发现问题及时处理。⑤冬季气温较低时,及时对容易上冻的管道进行放水。