  • 时间-电流特性试验:
    1.从冷态开始,对断路器通以1.13In(约定不脱扣电流)的电流至约定时间,断路器不应脱扣。然后在5s内把电流稳定升至1.45In(约定脱扣电流)的电流,断路器应在约定时间内脱扣。
    2.从冷态开始,对断路器的各级通以2.55In的电流,断开时间应大于1s,并且对于额定电流小于等于32A的断路器断开时间应小于60s,对于额定电流大于32A的断路器断开时间应小于120s。
    瞬时脱扣试验:
    1)对于B型断路器:从冷态开始,对断路器的各级通以4In的电流,断开时间应大于0.1s;然后再从冷态开始,对断路器的各级通以7In的电流,断开时间应小于0.1s。
    2)对于C型断路器:从冷态开始,对断路器的各级通以7In的电流,断开时间应大于0.1s;然后再从冷态开始,对断路器的各级通以15In的电流,断开时间应小于0.1s。