- 简答题简述27.5kV母线失压后的处理原则。
-
1、因主变压器二次侧断路器至馈线断路器间的设备事故或误操作引起27.5kV母线失压:27.5kV低压过流动作,应检查该保护所配套的电流互感器至馈线断路器间支柱绝缘子及母线索联设备,将故障点隔离后,可继续投运恢复母线送电。
2、因接触网事故引起27.5kV母线失压:馈线保护或断路器拒动造成27.5kV过流动作跳闸,应将故障馈线断路器手动断开后,再恢复母线及其他馈线的送电。
3、27.5kV母线失压造成自用变缺相运行时,值班员应根据本所情况,投入备用的10kV自用变或由蓄电池组单独供给直流电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看