试题详情
- 简答题 背景 某城市高架桥工程,全桥共56跨,每跨长30m,上部结构为预应力简支T型梁,下部结构为1.2m×2钻孔灌注桩上接承台、墩柱。桩的设计埋深18.0m,需穿透2层砂层和1层3~4m厚的砂砾石层,采用反循环钻成孔工艺;钻进作业前,场地经简单平整后即埋设1.3m钢护筒;钻孔抽排出的卵石颗粒较大,成孔后检测发现钻孔垂直度超出允许偏差。 墩柱浇筑前检查墩柱钢模板安装尺寸符合要求;泵送混凝土浇筑过程中发现钢模板下端缝有灰浆跑出,确认是两条螺栓丝扣滑移所致,现场进行了紧急处置。拆模后发现墩柱底部接缝处混凝土有麻面缺陷。 问题 (1)钻机安装前准备工作是否正确,如不正确,给出正确做法。 (2)试分析造成钻孔垂直度不符合规范要求的主要原因。 (3)就墩柱麻面缺陷,指出属于项目哪些管理人员应负的责任?
-
(1)不正确。
1)正确做法:护筒内径大小应比桩径大200~400mm。背景中护筒1.3m比桩径1.2m仅大1OOmm,不满足钻机在孔内摆动要求。
2)场地要求有一定密实度和平整度,作业场地简单平整一下不符合有关要求。
(2)钻孔垂直度超差的主要原因应有:
1)钻机安装不平或钻进中发生地面不均匀沉降,导致钻孔偏斜。
2)钻孔过程中,在软硬土层交界面或遇较大石块时,易产生钻头受力不均,造成钻头偏离方向。
3)钻头弯曲、钻杆接头间隙过大,造成钻孔偏斜。
4)钻头翼板磨损不一致,钻头受力不均,造成钻头偏离方向。
(3)墩柱下部出现麻面缺陷应由项目部的材料管理员和技术人员负责。
1)材料采购和构件加工,应择优选择,进场应按照要求验收其质量。
2)墩柱浇筑前仅检查墩柱钢模板安装尺寸不够,还应按技术规范要求认真检验模板安装的牢固性等,以确保工程施工质量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看