简答题断路器SF6气体压力降低的处理原则是什么?
  • 1、检查SF6密度继电器(压力表)指示是否正常,气体管路阀门是否正确开启。
    2、严寒地区检查断路器本体保温措施是否完好。
    3、若SF6气体压力降至告警值,但未降至压力闭锁值,联系检修人员,在保证安全的前提下进行补气,必要时对断路器本体及管路进行检漏。
    4、若运行中SF6气体压力降至闭锁值以下,立即汇报值班调控人员,断开断路器操作电源,按照值班调控人员指令隔离该断路器。
    5、检查人员应按规定使用防护用品;若需进入室内,应开启所有排风机进行强制排风15分钟,并用检漏仪测量SF6气体合格,用仪器检测含氧量合格;室外应从上风侧接近断路器进行检查。