试题详情
简答题断路器控制回路断线的处理原则是什么?
  • 1、应先检查以下内容:
    1)上一级直流电源是否消失;
    2)断路器控制电源空开有无跳闸;
    3)机构箱或汇控柜“远方/就地把手”位置是否正确;
    4)弹簧储能机构储能是否正常;
    5)液压、气动操动机构是否压力降低至闭锁值;
    6)SF6气体压力是否降低至闭锁值;
    7)分、合闸线圈是否断线、烧损;
    8)控制回路是否存在接线松动或接触不良。
    2、若控制电源空开跳闸或上一级直流电源跳闸,检查无明显异常,可试送一次。无法合上或再次跳开,未查明原因前不得再次送电。
    3、若机构箱、汇控柜远方/就地把手位置在“就地”位置,应将其切至“远方”位置,检查告警信号是否复归。
    4、若断路器SF6气体压力或储能操动机构压力降低至闭锁值、弹簧机构未储能、控制回路接线松动、断线或分合闸线圈烧损,无法及时处理时,汇报值班调控人员,按照值班调控人员指令隔离该断路器。
    5、若断路器为两套控制回路时,其中一套控制回路断线时,在不影响保护可靠跳闸的情况下,该断路器可以继续运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题