试题详情
- 简答题某架空线路导线采用LGJ-120/20,通过VI类典型气象区,试计算临界档距,并确定控制条件下的控制范围。
- 【VI类典型气象区:Vmax=25m/s,V冰=10m/s,b=10mmlGJ-120/20:T=41000N,S=134.49mm2,E=76000(N/mm2),ɑ=18.9Χ10-6(1/OC)d=15.07mm,q=466.8kg/km,k=2.5LLAB=√((24β([σ_ɑ]-[σ_b])+24ɑ(t_a-t_b))/((g_a^2)/〖[σ_ɑ]〗^2-(g_b^2)/〖[σ_b]〗^2))
比载计算:
g1=9.8Χq_1/sΧ10-3=9.8Χ466.8/134.49Χ10-3=34.0147Χ10-3(N/Mmm2)g2=27.7Χ(b(b+d))/s10-3=27.7Χ(10(10+15.07))/134.49Χ10-3=51.6350Χ10-3(N/Mmm2)
g3=g1+g2=85.6497Χ10-3(N/Mmm2)
g4=9.8Χ(C_(a_f)dV^2)/16s10-3=9.8Χ(1.2Χ0.85Χ15.07Χ〖25〗^2)/16Χ134.4910-3=43.7531Χ10-3(N/Mmm2)
g5=9.8Χ(C_(a_f)(d+2b)V^2)/16s10-3=9.8Χ(1.2Χ1Χ(15.07+2Χ10)〖10〗^2)/16Χ134.49Χ10-3=19.1661Χ10-3(N/Mmm2) 关注下方微信公众号,在线模考后查看