试题详情
- 简答题一台容量为100kVA的配电变压器,电压为10/0.4kV,请在额定电流分别为15、50、100、150A的四种熔丝中选择确定变压器高、低压侧的熔丝。
-
解:
I1=SN/1.732U1=100×1000/(1.732×10×1000)=5.78(A)
I2=SN/1.732U2=100×1000/(1.732×0.4×1000)=144(A)
100kVA变压器高压侧按2~3倍变压器额定电流选择熔体的额定电流范围值(2~3)×5.78=11.56~17.34(A):应选15A。
低压侧按1倍变压器额定电流选择:应选150A。
答:高压侧选15A的熔丝;低压侧选150A的熔丝。 关注下方微信公众号,在线模考后查看