试题详情
- 简答题某供电营业所有三条出线,某月甲线供电量为180000kW.h,售电量为172000kW.h;乙线供电量为220000kW.h,售电量为209000kW.h;丙线为无损户,供电量为400000kW.h。试求该供电营业所当月综合线损率和有损线损率各为多少?
-
答:该供电营业所总供电量=180000+220000+400000=800000(kW.h)
总售电量=172000+209000+400000=781000(kW.h)
综合线损率=[(总供电量—总售电量)/总供电量]×100%
=[(800000—781000)/800000]×100%
=2.38%
该供电所有损供电量=180000+220000=400000(kW.h)
有损售电量=172000+209000=381000(kW.h)
有损线损率=[(有损供电量—有损售电量)/有损供电量]×100%
=[(400000—381000)/400000]×100%
=4.75% 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 起吊重物时绳索间夹角一般不得超过()。
- 在半导体中掺入微量的有用杂质,制成掺杂半
- 同一档距内,每根导线只允许一个接头,接头
- 配电变压器的三相负荷应尽量对称,不得一相
- 变压器送电操作,应先合()、再合()、最
- 住宅电能表箱内开关的规格要与单相电能表的
- 电机安装完毕,交付使用前应进行负载试运行
- 高供低计是指供电电压为高压,量电电压为低
- 单人巡线时,可以攀登杆塔,但要与带电部分
- 防止电气火灾漏电保护装置的动作电流数值选
- 某自来水厂10KV、200KV̶
- 配电线路立杆时用的叉杆。是由细长圆杆组成
- 跌落式熔断器的安装应符合的规定有()。
- 钢绞线制作拉线时,端头弯回后距线夹()处
- 10kV柱上真空断路真空灭弧室由()组成
- 一台单相380V电焊机额定容量为10kW
- 电路的组成部分有()。
- 瞬时功率在一个周期内的平均值叫有功功率。
- 抄表卡片是供电企业每月向用户采集用电计量
- 在三相四线制供电系统(TN-C)中,采用