- 简答题请分析冷水机组冻水水泵运行正常但压缩机停止的原因和处理方法什么?
-
原因:
1)压缩机交流接触器上的过载保护器动作。
2)压缩机电容器烧坏(单相)。
3)检查压缩机线圈绕组是否正常,一般绕组数值应大于7
处理方法:
1)轻按过流保护器中RESET复位键即可。
2)更换电容器。