对于高层建筑的室内燃气管道系统还应考虑三个特殊的问题。
1)补偿高层建筑的沉降。高层建筑物自重大,沉降量显著,易在引入管处造成破坏,可在引入管处安装伸缩补偿接头以消除建筑物沉降的影响。伸缩补偿接头有波纹管接头,、套筒接头和软管接头形式。
2)克服高程差引起的附加压头的影响,随着建筑物高度的增大,附加压头也增大,而民用和公共建筑燃具的工作压力,是有一定的允许压力波动范围的。当高程过大时,为了建筑物上下各层燃具都能在允许的压力波动范围内正常工作,可采取下列措施以克服附加压头的影响:分开设置高层供气系统和低层供气系统,以分别满足不同高度的燃具工作压力的需要;设用户调压器,各用户由各自的调压器将燃气调压,达到燃具所需的稳定压力值;采用低压调压器,分段消除楼层的附加压头。
3)补偿温差产生的变形。高层建筑燃气立管的管道长、自重大,需在立管底部设置支墩。为了补偿由于温差产生的胀缩变形,需将管道两端固定,并在中间安装吸引变形的挠性管或波纹管补偿装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看