试题详情
- 简答题简述220kV智能变电站自动化系统过程层组网方案。
-
1)当保护、测控装置下放布置时,SV报文宜统一采用点对点方式,除保护跳闸外GOOSE报文宜采用网络方式,220kV、110kV(66kV)应按电压等级配置过程层网络。 220kV过程层网络宜采用星形双网结构。110kV(66kV)过程层网络宜采用星形双 网结构,也可采用星型单网结构。220kV、110kV(66kV)宜按单间隔配置过程层交 换机。
2)当间隔层保护、测控装置集中布置时,除保护装置外SV报文、除保护跳闸外GOOSE 报文宜统一采用网络方式、共网传输(SV报文也可统一采用点对点方式),220kV、 110kV(66kV)应按电压等级配置过程层网络。220kV过程层网络宜采用星形双网结 构。110kV(66kV)过程层网络宜采用星形双网结构,也可采用星型单网结构。220kV宜按单间隔配置过程层交换机,110kV(66kV)宜每两个间隔共用过程层交换机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述配电装置围栏、栅栏设置相关技术要求。
- μz风压高度变化系数,一般根据不同的地面
- 变压器并列运行的条件是()
- 某变电所中,10kV屋内配电装置的主母线
- 不宜屋内GIS配电装置两侧应设置安装检修
- 地线(包括光纤复合架空地线)应满足电气和
- 计算导地线风荷载时,在设计杆塔(风偏计算
- 关于变电所的架构及其他构筑物,以下()是
- 220kV及以上变电站,油量为2500k
- 已知独立避雷针的高度h为35m,被保护物
- 下水对基础工程的影响有哪些?
- 220kV及以上电压等级继电保护系统应遵
- 电力电缆与建筑物基础之间平行净距应为()
- 路径选择时,耐张段长度不宜过长,中冰区不
- 下列土中不容易产生负摩阻力的是()
- 人员疏散用的继续工作应急照明不应低于正常
- 请说明61850标准的建模思想。
- 变电构架根据其在配电装置中的作用及特性,
- 路径选择时,在地质条件复杂地区,必要时宜
- 输电线路对邻近电信线路进行危险影响计算时