简答题机组做甩负荷试验前,作为值长应该做哪些工作?
  • 1)值长及时通过部试验前解除MFT联跳汽机、小机保护,零功率切机保护、高低旁快开功能,汽机ATT试验、柴发带载试验,冷态运行五小时以上、试验前稳定一小时以上;
    2)试验领导机构成立,职责分工明确;试验方案已经技术交底,做好运行操作的技术措施及事故预想,运行操作票编制完成并按要求执行;
    3)试验前,机组已带额定负荷稳定运行,各主辅设备系统、运行良好,热工保护、自动能够投入且动作调节正常,各主要监视仪表指示正确;
    4)汽机DEH静态试验合格、运行正常;汽机各油泵连锁启动正常;高中压主汽门、调速汽门、抽汽逆止门、高排逆止门无卡涩,关闭时间满足要求,ATT试验合格,高中压主汽门严密性试验合格;
    5)汽机超速试验合格,机头紧急停机保护动作正常;轴封蒸汽参数满足要求,辅汽满足要求;高低旁投自动位,再热汽安全门校验完毕,动作可靠;
    6)锅炉油枪能够正常投入,各磨煤机启停及负荷调节正常;
    7)柴发能够可靠投运,自启动连锁功能经试验正常,能正常投入;
    8)试验必须由总工程师主持,相关专业人员到场。