- 简答题纵差保护动作电流在整定计算中应考虑哪些因素,为什么?
-
因素:
①躲过保护区外短路的最大不平衡电流,
②躲过被保护线路的最大负荷电流。
原因:可提高纵差保护的灵敏系数。 关注下方微信公众号,在线模考后查看