试题详情
简答题预想#2主变压力释放阀动作
  • 运行方式:220KV系统统正常放式运行,主变中性点投#1主变,#2、4机运行各带120MW负荷,#1、3机热备用,
    事故现象:上位机有#2主变压力释放阀动作报警#2主变高压侧开关跳闸,#4机604开关及灭磁开关跳闸,机组事故停机。#2厂高变620开关跳闸,10KVI、II段母联62M开关自投,在#1主变保护B柜上有“压力释放阀动作”红灯亮
    事故处理:
    1.出现信号后,中控值班人员应立即向运行ONCALL人员及省调汇报事故情况,根据调度要求启动备用机组,并向ONCALL负责人汇报,要求派继保及检修人员到场。
    2.检查#1主变中性点是否投入若未投入,尽快投入。
    3.通知人员监视机组停机过程,并派人员到厂用电室检查厂用电倒换情况,无法自动倒换时手动帮助;
    4.到主变室检查主变外观情况及保护动作情况
    5.检查保护动作原因,若是明显人员误动引起,则汇报省调,立即恢复#2主变21B开关对#2主变充电运行,#3、4机至热备用交给系统
    6.按检修人员要求做好安全措施
    7.按检修要求时间向省调报临时检修申请
    8.做好相关记录,等检修抢修好后(包括做好有关试验合格)汇报省调,经其同意后解除#1、#2主变停机过流保护,对#2主变充电运行,充电正常后投入#1、#2主变停机过流保护。保留#1主变中性点接地,汇报省调,注销申请