- 简答题有一只三相四线有功电能表,其B相电流互感器二次反接达一年之久,一年之内累计电量数为15000KW。h,求应补算多少电量?
- B.相电流互感器反接后,其功率表达式为:P=UAIAcosφA-UBIBcosφB+UCICcosφC=UφIφcosφ
正确接线时功率为:P1=3UφIφcosφ更正系数K为:K=P1/P=3UφIφCOSφ/UφIφcosφ=3
应追补电量为:⊿W=(K-1)W=(3-1)*1500=30000(KWh) 关注下方微信公众号,在线模考后查看