- 简答题一只3*100V、5A的三相有功电度表,计度器的总位数为5,其中有二位小数,计度器的齿轮比分别为50/1、36/36、55/11,蜗杆是单头的,求总传动比和电度表常数C。
- 总传动比为:i=B/A*D/C*F/E=50/1*36/36*55/11=250
因为计度器有二位小数,所以K=10则电度表常数C=K*i=10*250=2500(转/千瓦时) 关注下方微信公众号,在线模考后查看