- 简答题有两台100kVA变压器并列运行,第一台变压器的短路电压为4%,第二台变压器的短路电压为5%,求两台变压器并列运行时,负载分配的情况?
-
已知两台变压器额定容量S1e=S2e=100kVA
阻抗电压U1D%=4%,U2D%=5%
第一台变压器分担负荷为
第二台变压器分担负荷为
第一台变压器负载为111.11kVA,第二台变压器负载为88.89kVA。 关注下方微信公众号,在线模考后查看