试题详情
- 简答题电缆为什么一般采用直流耐压试验?对35kV及以下油纸绝缘电缆的耐压试验有何规定?
- 为了减少事故,预防事故发生,运行中的电缆应定期进行预防性耐压试验。耐压试验一般采用直流电压,因为直流耐压试验没有容性电流,使试验设备容量小,另外直流耐压试验不易损伤电缆绝缘。对35kV级电压以下油浸绝缘电力电缆的直流耐压试验规定如下:(1)lkV及以下电缆可不做耐压试验,用1OOOV摇表进行测量绝缘电阻试验,如能持续lmin,即认为耐压合格;(2)1—lOkV电缆应用5—6倍额定工作电压的直流电压进行试验,持续时间5—lOmin;(3)20—30kV电缆应用4—5倍额定工作电压的直流电压进行试验,持续时间5—lOmin。更高电压等级的电缆直流耐压试验标准可参照有关电缆的运行规程,直流耐压试验周期.原则上是每年进行一次,新敷设的电缆,投入运行后三个月应进行一次试验。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 巡视人员必须按照要求巡视线路,对异常状态
- 成缆节距与成缆外径之比称为()。
- 以下属于电缆辅助设施的是()
- 交流电力电缆线路损耗包括()
- 电工圆铝线20℃时最大电阻率为()n
- 电缆绝缘在直流电压下的击穿强度约为交流电
- 有一条电缆线路长400m,采用()的接地
- 判断脉冲反射波形,可反映出电缆故障的性质
- 如何进行电缆敷设用钢管的连接工作?
- 绝缘剂仅起到绝缘填充或密封作用,对电缆附
- 电缆终端头连接金具过热,热点温度〉110
- 使用兆欧表测量电缆的绝缘电阻,应采用()
- 用闪测法电缆故障测寻时,电缆故障点能否击
- 给故障电缆加上一个幅度足够高的(),故障
- 电力电缆绝缘缺陷最多的是在()而逐渐发展
- 泄漏电流试验是测量电缆在直流电压作用下,
- 预防性耐压试验,是鉴定绝缘情况和探索隐形
- 下列常用的电气图形符号,将其名称叙述正确
- 涂刷后电缆防火涂料表面不得出现()等现象
- 电力电缆按绝缘材料可分为油浸纸绝缘、橡塑