简答题电流互感器的一般运行规定有哪些?
  • 1、电流互感器二次绕组所接负荷应在准确等级所规定的负荷范围内。
    2、电流互感器允许在设备最高电压下和额定连续热电流下长期运行。
    3、电流互感器二次侧严禁开路,备用的二次绕组应短接接地。
    4、运行中的电流互感器二次侧只允许有一个接地点。其中公用电流互感器二次绕组二次回路只允许、且必须在相关保护柜屏内一点接地。独立的、与其他电压互感器和电流互感器的二次回路没有电气联系的二次回路应在开关场一点接地。
    5、电流互感器在投运前及运行中应注意检查各部位接地是否牢固可靠,末屏应可靠接地,严防出现内部悬空的假接地现象。
    6、应及时处理或更换已确认存在严重缺陷的电流互感器。对怀疑存在缺陷的电流互感器,应缩短试验周期进行跟踪检查和分析查明原因。
    7、停运中的电流互感器投入运行后,应立即检查相关电流指示情况和本体有无异常现象。
    8、新装或检修后,应检查电流互感器三相的油位指示正常,并保持一致,运行中的电流互感器应保持微正压。
    9、新投入或大修后(含二次回路更动)的电流互感器必须核对相序、极性。
    10、具有吸湿器的电流互感器,运行中其吸湿剂应干燥,油封油位应正常,呼吸应正常。
    11、SF6电流互感器投运前,应检查无漏气,气体压力指示与制造厂规定相符,三相气压应调整一致。
    12、SF6电流互感器压力表偏出正常压力区时,应及时上报并查明原因,压力降低应进行补气处理。
    13、SF6电流互感器密度继电器应便于运维人员观察,防雨罩应安装牢固,能将表计、控制电缆接线端子遮盖。
    14、设备故障跳闸后,未查找到故障原因时,应联系检修人员进行SF6电流互感器气体分解产物检测,以确定内部有无放电,避免带故障强送再次放电。
    15、对硅橡胶套管或加装硅橡胶伞裙的瓷套,应经常检查硅橡胶表面有无放电痕迹现象,如有放电现象应及时处理。