试题详情
- 简答题试按操作过电压的要求,计算110KV线路的XP-10型绝缘子串应有的片数?
- 该绝缘子串应有的工频湿闪电压幅值为:
U.W=1.1K0Uφ=(1.1×3×1.15×110√2)/√3=341KV将UW代入UW=60n+14(KV)有;n2‘=(341-14)/60=5.45→取6片最后得出应有片数n2=n2‘+n0=6+1=7片。 关注下方微信公众号,在线模考后查看