- 简答题根据录波图怎能样判别系统接地故障?
-
配合观察相电压、相电流量及零序电流、零序电压的波形变化来综合分析;
零序电流、零序电压与某相电流剧升,且同名相电压下降,则可能是该相发生单相接地故障;